Автор: Юрій Васильович
« : 05 Грудня 2016, 22:06:59 »Цитувати
Концерн «Энергомера»http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=36289
Сообщения: 5994
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Концерн «Энергомера»
Re: Связь импульсов с киловаттами
• Цитата
Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт ноя 03, 2015 4:45 pm
Добрый день.
Количество миганий светодиода за один расчетный кВт•ч всегда соответствует постоянной прибора. Т.е. при А=3200, светодиоду необходимо ровно 3200 раз моргнуть, чтобы отсчетное устройство прокрутило 1кВт. Но при этом, само по себе установленное отсчетное устройство имеет определенное передаточное число. В счетчиках торговой марки «Энергомера» отсчетное устройство устанавливается с передаточным числом 200. Это означает, что для того чтобы отсчетному устройству накрутить 1 кВт, правому барабанчику необходимо сделать 200 щелчков. Т.е. при одном щелчке, крайний правый барабанчик будет проходить 0,005 кВт, а не 0,01кВт. При этом, в соответствии с требованиями ГОСТ - 52320-2005, на самом крайнем правом барабане нанесено всего 100 меток и потребитель иногда ошибочно считает, что один щелчок барабана равен 0,01кВт.
Таким образом, зная передаточное число отсчетного устройства и постоянную прибора, можно рассчитать количество миганий светодиода(подаваемых импульсов), необходимых для совершения одного щелчка правого барабанчика. Например, при постоянной счетчика А=3200 имп./кВт∙ч и передаточном числе отсчетного устройства равном 200 имп./кВт ∙ ч, один шаг отсчетного устройство равен 3200/200=16 импульсам.
Следовательно Ваш прибор с постоянной А=3200 имп/кВт•ч, правильно производит щелчок на 16-м импульсе. Более того у большинства производителей аналогичное передаточное число на отчетных устройствах.
Дополнительно сообщаем, что все наши приборы проходят метрологическую поверку на эталонных метрологических установках, сертифицированы органом ВНИИМС, соответствуют требованиям обязательных ГОСТ.
НІК працює так само.
Цитувати
30.07.2013, 18:13http://pc-center.com.ua/fleym/12114-proverte-svoi-elektroschetchiki.html
Re: Проверьте свои электросчетчики
У меня счетчик НІК 2102.02-М2В с механическим счетным механизмом. Постоянная - 6400 имп/(кВт*ч).
Щелкает через каждые 32 мигания светодиода .
При этом месячное потребление эл. энергии почти такое же, как было со старым индукционным счетчиком (может процентов на 5-10 больше)
Треба таки робити контрольний замір.Що я Вам зразу і рекомендував...