« : 10 Січня 2013, 11:17:18 »Параметр 1.4 - розраховується відповідно до площі опалювального приміщення.
Вы смотрите не стой стороны. Есть теплопотери через ограждающие конструкции. Для того, чтобы скомпенсировать это количество тепла батареями, есть уравнение Q=cm(t1-t2), где Q - количество теплоты, отдаваемое батареями, с - теплоемкость теплоносителя, m - массовый расход теплоносителя, t1 и t2 - температуры подачи и обратки соответственно. Если известны температуры (с - константа и для воды 4,19 кДж/кг*С) и количество теплоты отдаваемое батареями равно количеству теплоты, которое теряют конструкции квартиры, то расход можно определить исходя из площади квартиры, и то ... ориентировочно. НО! Это на стадии проектирования.
На самом деле расход теплоносителя зависит от производительности насоса в тепловом пункте. И если кто нибудь наставит сантехнических приборов с бешеным гидравлическим сопротивлением, то запас в 30% (так выбираются насосы) исчезает на глазах и расход стает меньшим.