488 x 296, 49 кБПерші результати випробування чотирьохтарифного лічильника
ГВП типу ЛВ-4Т № 000669 з 22.08.2009 р. по 31.08.2009 р.
(будинок 9-поверховий, квартира на 8-му поверху, подача знизу,
рециркуляція ГВП відсутня)
----------------------------------------------------------------------------------------
Початкові покази 22.08.2009 р., | Поточні покази | Спожито
| 31.08.2009 р.
----------------------------------------------------------------------------------------
1) Vгор.всего =16,3066 м3 | 18,5651 м3 | 2,2585 м3
2) Vгор.оплачив. =16,2893 м3 | 17,3286 м3 | 1,0393 м3
3) Vгор. <40 оС = 0,0130 м3 | 0,9550 м3 | 0,9420 м3
4) Vгор. 40-44 оС = 0,0058 м3 | 0,7477 м3 | 0,7419 м3
5) Vгор. 45-49 оС = 0,0246 м3 | 0,5705 м3 | 0,5459 м3
6) Vгор. >50 оС = 16,2631 м3 | 16,2918 м3 | 0,0287 м3
7) Vхол. = 16,0437 м3 | 18,1631 м3 | 2,1194 м3
ВИСНОВКИ (сумні для ЖЕО):
внаслідок недогріву підлягає оплаті лише 100% * 1,0393 / 2,2585 =
46% обсягу підігрітої води ! І це влітку ! А що буде зимою?
Хто повинен оплатити решту 54%?