Теплоносій, при централізованому теплопостачанні, повинен подаватись згідно температурного графіка. Відповідно чим нижча температура зовнішнього повітря, тим вища (повинна бути!!!) температура теплоносія. Графіки бувають, вірніше були 150-70, 130-70, для систем опалення обладнаних змішуючими пристроями (елеваторами).
І параметрами нижчими 95-70 при відсутеності елеваторів ( свої будинкові котельні).
Наприклад, розрахункова температура для опалення для Вашої зони становить -23 град., то при такій і нижчий температурі зовнішнього повітря, теплоносій у ваш будинок повинен подаватись відповідно 150, чи 130 градусів. Після елеватора у вас, зазвичай температура буде нижча.
Зворотня температура, згідно Правил технічної експлуатації теплових ........" може бути на 3-4 градуси вище від графіку, нижні показники не нормуються. В житті теплопостачальники, (ТЕЦ) із зворотнього стараються вижати все. Але при нормальній прямій, це не погіршує якості теплопостачання. Частіше тупо не догрівають пряму. Іншими словами нас просто дурять.
Вимагайте від теплопостачальної організації надання затвердженого температурного графіку.