Додатково пояснюю, для чого потрібні байпаси. Оскільки без байпасу увесь обсяг теплоносія по стояку проходить через радіатор, то визначити долю теплової енергії, що відбирається радіатором, за допомогою теплолічильника неможливо. Бо перепад температур на вході і виході радіатора буде мізерним, не більше 1 градуса. А теплолічильник розрахований на перепад температур мінімум у 3 градуси. Тому необхідно перед радіатором влаштовувати шунт, тобто байпас. Більша частка обсягу теплоносія пройде через байпас, а через радіатор - менша, приблизно від 25 до 50 літрів за годину замість 400 чи 500. Тому перепад температур буде у межах 5-15 градусів, що відповідає технічним харатеристикам теплолічильника. Крім того, радіатор має бути з великою тепловіддачею, тобто алюмінієвим. А для цілей малоінерційного регулювання температури у приміщенні - ще й малої ємності, не більше 5 літрів теплоносія.